一臺派克590P40A的調速器,模塊爆了兩個,開關電源板上有打火壞點,全部更換相同型號六個模塊,更換開關電源板,因為沒有更換主板,就沒有更改任何參數。上電后,啟動試機,面板工作指示燈不轉換到工作狀態,速度設置為零,反饋為零,電機不工作。電機檢查正常。電源輸入接觸器動作正常。這臺直流調速器是走DP通信,速度給定是在PLC設置好的。C3端子合閘信號正常。一共五臺590P都是走DP通信。其余幾臺工作正常。以前也有590P爆模塊的,一般都是更換模塊后就正常了,偶爾有爆模塊的需要更換開關電源板。主板一直都沒有動過,都可以正常工作。這次就奇了怪了。大家幫忙分析下,是什么導致的。
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 3282 點
下載積分: 7654 分
在線時間: 417(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-12-22
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-29 19:40
排除法,先用機子本身的面板或端子直接啟動運行看看,正常的話說明機子問題不大,再檢查通信或者參數設置。
whshxt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 166 點
下載積分: 467 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2014-05-25
最后登錄: 2024-08-22
查看whshxt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-29 19:48
這個故障,依你的描述,我的判斷問題在通訊上,檢查通訊的參數,更換跟通訊有關的板子。找說明書,我們用的派克690+出現過通訊故障,通訊接口板是好的,驅動器本身通訊部分有問題。最好找說明書查看對應策略。
[ 此帖被whshxt在2019-09-29 19:55重新編輯 ]
不懂柔情
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 166 點
下載積分: 19741 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2024-12-22
查看不懂柔情的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-10-02 08:25
更換主板,DP通訊板,故障依舊。
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1791 個
工控威望: 1953 點
下載積分: 7026 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-21
查看goldage的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-10-02 21:03
先脫機檢查控制是否可以正常工作,如果可以正常工作再檢查通訊,比如通訊線,通訊設置這些
不懂柔情
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 166 點
下載積分: 19741 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2024-12-22
查看不懂柔情的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-10-03 09:34
已經找到原因了,故障已經排除,目前工作正常。謝謝各位!
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-10-07 09:11
引用
引用第5樓不懂柔情于2019-10-03 09:34發表的  :
已經找到原因了,故障已經排除,目前工作正常。謝謝各位!

請把故障原因寫出來,大家以后參考。
不懂柔情
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 166 點
下載積分: 19741 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2024-12-22
查看不懂柔情的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-10-09 17:08
換上去的全新的開關電源板,內部三相輸入檢測電路有問題,一個周期內能檢測到,下一個周期檢測不到,往復循環,導致直流調速器既不報故障,也無輸出。