sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhourui95
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 122 點
下載積分: 371 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2019-03-22
最后登錄: 2024-12-12
查看zhourui95的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-17 17:15
三菱FX3U通過一塊BD板連接485ADP-MB模塊,再在最左邊加一個ENET-ADP模塊,程序里應該怎么設置,485和ENET模塊單獨用沒問題,但是加在一起PLC就會報錯
zhourui95
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 122 點
下載積分: 371 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2019-03-22
最后登錄: 2024-12-12
查看zhourui95的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-17 17:18
圖片:
圖片:
求助,這里面的參數應該怎么設置才能兩個模塊都能通訊
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-17 17:28
FX3U左側只能裝2個通訊模塊,因為參數中只能設置CH1和CH2

假如你要使用485ADP-MB 和ENET-ADP

那你的BD就只能用CNV-BD ,因為CNV-BD不占用通訊通道

如果你用422-BD  232-BD  485-BD 就不行了
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
zhourui95
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 122 點
下載積分: 371 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2019-03-22
最后登錄: 2024-12-12
查看zhourui95的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-09-17 17:43
引用
引用第2樓ymmfa于2019-09-17 17:28發表的  :
FX3U左側只能裝2個通訊模塊,因為參數中只能設置CH1和CH2

假如你要使用485ADP-MB 和ENET-ADP

那你的BD就只能用CNV-BD ,因為CNV-BD不占用通訊通道
.......

謝謝解答