15836154775
級別: 探索解密
|
有一臺設備需要加4路溫控,本地遠程都可以操作,遠程距離500米。我自己想用一個宇電4路溫度模塊,走通行RS485,500米距離485 通信可靠嗎?本人第一次做遠距離控制,不知到方案行不行。大家有什么好的方案?謝謝大家幫忙 |
---|---|
|
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
|
可以,做過485通信1.5公里的,沒問題 |
|
---|---|---|
|
814382100
學無止境
級別: 家園常客
|
論壇里有過這么個貼子是通過網絡獲取數據的將485,232,422的數據轉換成以太網 |
---|---|
|
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
|
這么復雜干嘛,直接上一個無線模塊就OK了,模擬量和數字量都沒問題,最近1.5公里,大功率可以做到25公里,價格也不貴 |
---|---|
|
信捷plc
成套電氣接線編程:VX/電話:17602857962
級別: 正式會員
|
信捷W-BOX 無線WiFi以太網通訊,支持XC/XD系列PLC,占用RS232/485串口,2.4GHZ頻段。支持Modbus TCP從站,局域網/廣域網程序上/下載(XC1系列除外)、接入信捷云,用于XD系列PLC(一 體機僅支持RS232串口,必須使用V3.4.5 版本及以上版本的PLC) |
---|---|
|