sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

菜鳥888
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 525 點
下載積分: 12582 分
在線時間: 1098(小時)
注冊時間: 2006-09-03
最后登錄: 2024-12-04
查看菜鳥888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-27 09:32
各位大師:
       因有1工程外部有幾個傳感器是通過IO LINK協議聯接的(避免干擾...),但PLC是三菱Q系列的(無支持IO LINK協議的模組)
想通過普洛菲斯GP4000系列的人機中轉一下,不知是否可行?
請有經驗的大師指導一下
謝謝!!!
wutaoman58
13172721432
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 246 點
下載積分: 1355 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2018-05-09
最后登錄: 2024-12-21
查看wutaoman58的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-28 21:42
可以,但GP系列不支持,LT系列支技CAN遠端IO
PLC觸摸屏解密13172721432
菜鳥888
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 525 點
下載積分: 12582 分
在線時間: 1098(小時)
注冊時間: 2006-09-03
最后登錄: 2024-12-04
查看菜鳥888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-31 09:06
謝謝!!!