fhy0410
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
[attachment=235031] 多謝樓上的兩位回答。 原來以加大了加減速時間。還是那樣。 當頻率設到30HZ時。AVI反饋電壓調到5V時變頻沒有頻率輸出。只在反饋達到9V左右時。才有頻率輸出,頻率顯示16HZ左右,并且穩定有輸出。就是90度轉感器,在大概70-60度以下時,輸出會減小為O,0-60度時沒有輸出,當傳感器反饋接近10V(70-90度)時。輸出HZ也會穩定。并高出30HZ,到38HZ左右并穩定。 現在手動調式的情況就是這樣子的 附帶變頻現在設定的參數圖7是PID的參數群 [ 此帖被fhy0410在2019-07-11 21:56重新編輯 ] |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
當傳感器反饋接近10V(70-90度)時。輸出HZ也會穩定。并高出30HZ,到38HZ左右并穩定。 ***** 這里有問題, 1.傳感器角度越大,輸出電壓越大,是不是說拉力越大,輸出電壓越大? 2.通過你的實驗可知,接近10V(70-90度)——輸出反而更高!不對的,按理說,頻率越大,馬達轉速越快,拉力越大,我們要的效果是反過來,當拉力大時,傳感器輸出變大,變頻 器輸出變小,馬達變慢才對; 試一試,正回授看看效果 |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
我曾經見過一臺包裝機,自動卷包保鮮膜的設備,也是用變頻器調速,通過一個電位器,接到變頻器的AVI端,拉得越緊,電位器輸出越小,然后,變頻輸出變小,如此來控制拉力穩定適中,連PID都不用,用的是臺達的VFB-M 1.5KW的變頻器 |
|
---|---|---|
|
fhy0410
級別: 略有小成
|
多謝大師抽空回答。我在式下正向 在凹板印刷機上的張力調節擺輥就是你說的這種用法。就是正負10V電壓。中間0V,擺像正V時加反之減。 這種VFD-L的變頻是拉絲行業專用的。我也是前兩年前見過。一臺機用300多個這種變頻。控制方法也就是我現在說的這種方法。跟著生產線主線速度跑。很穩定,角度擺幅也不大。 |
---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
|
臺達狗屎一樣的說明書,狗屎一樣的方塊圖,垃圾一樣,寫的人自己能看明白嗎。 |
---|---|
|