sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

m046
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15297 分
在線時間: 669(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-12-18
查看m046的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-18 09:54
圖片:
圖片:
各位大師,最近在做一個松下PLC MODBUS RTU和蠕動泵通訊的案子PLC做主站,啟停方向等信號都可以,就是這個數據類型是Float 浮點數的數據就發送不了,請問各位師傅有什么方法可以解決嗎?
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
jing86702323
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 1631 點
下載積分: 2251 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2024-09-29
查看jing86702323的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-19 10:13
泵的Float 浮點數數據都是4個字節,就是2個字,你的F145只發一個字,改發兩個字就可以了
m046
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15297 分
在線時間: 669(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-12-18
查看m046的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-19 18:06
請問怎么改?
引用
引用第1樓jing86702323于2019-06-19 10:13發表的  :
泵的Float 浮點數數據都是4個字節,就是2個字,你的F145只發一個字,改發兩個字就可以了
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。