sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xiayu276
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1438 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2016-04-21
最后登錄: 2023-11-06
查看xiayu276的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-12 18:42
  各位大神,請問三菱Q02CPU如何實現兩段時間差多少秒?比如我停電時記錄時間為2019年06月12日17:35:33,再次上電時間為2019年06月12日18:10:05,這段時間在PLC中如何計算出來?最好發段程序,謝謝!
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-12 19:11
一直把當前時間傳送到掉電保持的部分。
再次開機時,用再次開機的初次脈沖當條件,把掉電保持的值讀出來,這就是上次關機時間。
同樣用開機初次的脈沖當條件,把當時間傳送,MOVP的形式,這就是這次開機時間。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
xiayu276
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1438 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2016-04-21
最后登錄: 2023-11-06
查看xiayu276的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-28 10:47
Q00CPU無法時鐘計算 ,有什么辦法取得時間差嗎