sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

huanjue
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 433 點
下載積分: 514 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2018-12-24
最后登錄: 2024-12-21
查看huanjue的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-06 11:39
現在在準備一個項目,就是給熱鍛鍛壓的機械手上下料方案。旁邊有個五六米的加熱爐,高頻磁感應加熱的,很久以前的加熱爐客戶說電源會受到污染,F在PLC和機器人通信,不知道是用IO點對點繼電器通信穩定還是CCLINK總線穩定?如果用繼電器,繼電器會不會受到磁場干擾而誤動作?還有就是對于僅僅穩定性而言是總線比較好,還是繼電器?電源加一個380V轉380V的三相隔離變壓器,不知道有沒有這個經驗的朋友指點下。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2845 個
工控威望: 3617 點
下載積分: 3517 分
在線時間: 3809(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-06 12:22
CCLINK好像有光纖版的,
不存在電磁干擾的問題.
遠程模塊做好屏蔽應該沒有問題.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
huanjue
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 433 點
下載積分: 514 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2018-12-24
最后登錄: 2024-12-21
查看huanjue的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-06 13:52
感謝你的解答,那如果伺服和步進是走脈沖方式好點還是走總線控制比較好?
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-11-13
查看secgo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-06-06 14:45
最理想的都是走光纖的總線吧,只是光纖要做好高溫防護
huanjue
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 433 點
下載積分: 514 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2018-12-24
最后登錄: 2024-12-21
查看huanjue的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-06-07 08:31
那在這種環境下,繼電器接觸選型需要注意的是什么?比如是不是不要選帶線圈的,而是選固態繼電器之類的
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 982 個
工控威望: 8884 點
下載積分: 10262 分
在線時間: 926(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-22
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-06-07 08:38
用I/O或用CCLINK都沒問題,要注意:
1.CCLINK要標準電纜,
2.控制電箱和機器人電箱要盡遠離爐子,靠得太近,用什么都沒用。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼