sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 190 點
下載積分: 8637 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2024-12-06
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-22 17:21
電機是西門子原廠的,銘牌如下圖

今天買了一臺機子,電機里面接了三角形,但是我看了一下銘牌,380V應該是Y接的才對!
問了廠家,他們說電機接法和電壓沒關系!
這電機到底是△接還是Y接!
何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 190 點
下載積分: 8637 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2024-12-06
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-22 17:22
圖片:
剛才圖片沒上傳到,不好意思!
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 533 個
工控威望: 673 點
下載積分: 1876 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2011-11-19
最后登錄: 2024-12-27
查看yha_4611的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-22 17:38
3KW,接Y就可以。
QQ: 2490453455
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-22 17:50
銘牌說的很清楚220三角形,380星形
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
njshenxian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 225 點
下載積分: 115731 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2017-02-26
最后登錄: 2024-12-28
查看njshenxian的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-05-22 20:19
理論上,電機的接法確實和電壓沒關系,只要在那個電壓等級下,線圈能扛得住就行,還有高壓電機呢,幾千伏的電壓。但實際上,電機的線圈是有電壓限制的,例如線圈兩端接220v電壓,線圈發熱能耐得住,接380v后,發熱大了,絕緣漆就化了,燒了。
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 597(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-12-27
查看1992sd的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-05-23 08:03
廠家說法是有問題,電機接法和電壓沒關系?那電機接法和什么有關系?只能說電機繞組耐壓值和電壓沒關系,但是不管哪種接法都不能超過電機繞組的耐壓值220V,星接380V、三角接220V時繞組承受的的電壓都是220V。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2239 個
工控威望: 2472 點
下載積分: 11652 分
在線時間: 914(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-12-26
查看泰山之石的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-05-23 10:06
銘牌上都有,廠家說法有問題,按理是不應該這樣回答用戶的。
sarazyn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 397 點
下載積分: 5319 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2019-04-03
最后登錄: 2023-03-11
查看sarazyn的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-05-23 11:18
這個確實是沒關系,怎么接都行。220/380,還有下邊的440其實說的是線電壓。咱們用的是380V的。后邊的符號表示的是對應的接法,Y/△其實是都可以。所以接星或三角接法都沒錯。不過4kw以下一般都是Y。
suy520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 163 點
下載積分: 19367 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2013-03-01
最后登錄: 2024-12-01
查看suy520的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-05-23 20:30
銘牌說的很清楚220三角形,380星形,50HZ;440那是對應電源60HZ星形接法~~~~
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-27
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-05-23 21:46
按照銘牌來,sew電機也遇到過這個問題
duanyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 355 點
下載積分: 815 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-12-28
查看duanyang的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-05-23 22:15
角形接法時,線電壓與相電壓相等,線電流是相電流的根號3倍。星型接法時,線電壓是相電壓的根號3倍,線電流與相電流相等
何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 190 點
下載積分: 8637 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2024-12-06
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-05-24 11:32
引用
引用第2樓yha_4611于2019-05-22 17:38發表的  :
3KW,接Y就可以。

好的,謝謝!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go