要求是 按下啟動按鈕,電機正轉,正轉過程中按下反轉按鈕無反應,必須正轉完成才能反轉,反轉也一樣,反轉過程中按正轉啟動無反應 ,結束時才可正轉,停止按鈕隨按隨停。我程序寫的只能正轉過程中點反轉就直接反轉了,不能等到正轉完成才反轉 ,請問一下具體程序該怎么寫,哪位好心人幫幫弟弟, 謝謝啊
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-11 15:50
脈沖輸出時,不應該有特殊標志位記錄“脈沖輸出中”嗎?又或者是“指令執行結束標志位”

以三菱為例,見下圖: