sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

15903867386
風鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 178 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-07-15
最后登錄: 2024-02-18
查看15903867386的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-30 05:39
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
  公司空調水循環泵30KW三晶變頻器報警顯示電流不平衡,外部觀察變頻器散熱通道積塵嚴重,決定先清理散熱通道積塵,再說其他問題。
清理過程如圖片,
清理完積塵,用洗板水清理電路板,清理面板連接插頭,吹干依次裝回,試機OK
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(菜鳥入行) 感謝分享!
    菜鳥入行
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1379 個
    工控威望: 1557 點
    下載積分: 3686 分
    在線時間: 177(小時)
    注冊時間: 2017-09-01
    最后登錄: 2024-06-11
    查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-04-30 08:38
    灰塵真的太多,有什么辦法可以減少灰塵?
    打個醬油,懂的不多
    水平有限,能幫則幫
    互相幫助,共同進步
    15903867386
    風鈴
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 70 個
    工控威望: 178 點
    下載積分: 5842 分
    在線時間: 95(小時)
    注冊時間: 2015-07-15
    最后登錄: 2024-02-18
    查看15903867386的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-04-30 22:01
      前幾日應邀去朋友公司修理75KW臺達變頻器報警接地故障,最后找到原因是逆變模塊A相管腳接線柱積塵引起的接地報警故障,清理IGBT接線管腳積塵,順便也清理散熱通道,風機,面板,故障排除。
      所以,定期清理變頻器積塵會很大程度減少變頻器故障。
    小軍電子
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 328 個
    工控威望: 1196 點
    下載積分: 8462 分
    在線時間: 56(小時)
    注冊時間: 2019-03-11
    最后登錄: 2024-09-01
    查看小軍電子的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-05-01 09:49
    關鍵現在好多小廠都是設備往那一丟,有問題就修,沒有問題啥樣根本沒有人管的
    往事如風
    科技改變制造
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 11284 個
    工控威望: 18662 點
    下載積分: 12397 分
    在線時間: 2698(小時)
    注冊時間: 2013-01-31
    最后登錄: 2024-12-21
    查看往事如風的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-05-01 20:04
    維修電工如果經常干這種活就沒法提升價值了,這個活讓操作工在點檢中完成
    三人行者必有我師 ,擇其善者而從之