sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-21
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-19 09:07
咨詢一下高手,我現在有M0到M299一共300個狀態,我現在需要判斷這300個繼電器是否全部都是0,怎么做好呢?一個一個串太麻煩

是不是可以用傳送指令,還請知道 的大師指導一下,PLC是三菱5U的,謝謝
[ 此帖被nightblueblu在2019-04-19 09:16重新編輯 ]
Your happiness is everything.
abcde12345
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 212 個
工控威望: 1259 點
下載積分: 11131 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2012-10-09
最后登錄: 2024-12-20
查看abcde12345的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-19 09:37
用指令max 只要有大于0的,就不滿足條件了
樓主留言:
感謝
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-21
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-19 10:00
dmov k8m0 d0
dmov k8m32 d2
dmov k8m64 d4
......
[d>= d0 k1]-------------m500
.........

一個簡單的問題是我想復雜了,感謝關注
Your happiness is everything.
yangzhisang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 195 點
下載積分: 412 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2016-12-20
最后登錄: 2023-11-01
查看yangzhisang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-04-19 11:35
1   用批復位指令,M0-300  全部置零     有區間復位指令ZRST 例如 ZRST M0 M300 表示位元件M0~M300批量復位
2. 再用區間比較指令     再結合樓上的k8m0