sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hl1357978
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 145 點
下載積分: 559 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-10-16
最后登錄: 2024-12-04
查看hl1357978的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-16 15:25
項目線體大概十幾個工位,2個機器人、11個伺服(11個工位上下料)以及線體每個工位位置接近開關、阻擋器,相鄰兩個伺服距離大概13米和25米兩種。
現在PLC選三菱Q系列,怎么配置?    
考慮的PLC+QD77MS16+CC-LINK主站模塊QJ61BT11+遠程IO模塊,遠程IO分開布置,節省布線。伺服控制器放設備附近,機器人走CC-LINK,QD77MS16到第一個伺服,第一個伺服到第二個……。
這樣可以嗎?  或者有更好的配置方案?求大神指點
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1806 個
工控威望: 2068 點
下載積分: 2717 分
在線時間: 2231(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-21
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-16 16:51
什么機器人,I/O就地布置方便,但是伺服就地分布方便嗎,也不太方便吧,電源線,電機線,編碼器線,sscnet光纖還是一樣不少,感覺沒多少方便。除非控制柜離開伺服電機的距離太遠了,編碼器信號不好才考慮。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-16 19:41
你目前用的方案可以的,QD77MS + CC-LINK行
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
hl1357978
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 145 點
下載積分: 559 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-10-16
最后登錄: 2024-12-04
查看hl1357978的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-04-17 08:41
引用
引用第1樓eledesigner于2019-04-16 16:51發表的  :
什么機器人,I/O就地布置方便,但是伺服就地分布方便嗎,也不太方便吧,電源線,電機線,編碼器線,sscnet光纖還是一樣不少,感覺沒多少方便。除非控制柜離開伺服電機的距離太遠了,編碼器信號不好才考慮。

就是伺服電機離得遠,一條線最遠的兩個伺服電機130多米,中間還有11個。
hl1357978
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 145 點
下載積分: 559 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-10-16
最后登錄: 2024-12-04
查看hl1357978的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-04-17 08:47
引用
引用第2樓ymmfa于2019-04-16 19:41發表的  :
你目前用的方案可以的,QD77MS + CC-LINK行

那請問下如果考慮QD77GF16,CC-LINK IE field 控制伺服電機的話,
1.  QD77GF16是不是只能控制伺服電機,如果要控制機器人的話還需要QJ61BT1N??
2.是不是QD77GF16的開放性好點,可以選擇其他品牌支持CC-LINK的伺服(比如松下的)?
[ 此帖被hl1357978在2019-04-17 08:54重新編輯 ]
uthman
QQ:3749615
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 457 個
工控威望: 817 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-12-22
查看uthman的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-04-17 17:21
如果不用插補可以用R04EN,定位模塊可以不用。然后掛遠程CC-LINK IE field模塊。
只直接GF系列伺服驅動器
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-04-18 12:03
CPU用Q03UDV  Q06UDV這樣的

遠的那兩臺伺服,如果功率不超過3KW,用MR-JE-C的驅動器,這樣CPU直接控制伺服
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
工控英雄聯盟
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 790 點
下載積分: 970 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2017-02-23
最后登錄: 2019-07-17
查看工控英雄聯盟的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-04-18 14:44
三菱Q系列PLC回收/QY10/Qo2HCPU/三菱模塊-三菱PLC回收,三菱Q系列PLC回收,二手三菱PLC回收
數量:不限
功能:完好
成色:新舊不限
價格:面議
聯系人:隆先生
微信/手機:15906187176   (24小時在線)
QQ:3030160399  
發布時間:2019-4-18  (長期有效)
回收西門子,回收PLC模塊,回收CPU模塊。
thanks
三菱安全密鑰、SFC解密Q:2057274183天空自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 273 點
下載積分: 767 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2019-01-25
最后登錄: 2023-10-12
查看thanks的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-05-09 21:43
同步性要求高的話,可以用Q172DSCPU+Q03UDVCPU
三菱MT2的SFC解密、MT2安全密鑰(Security Key)解密,GXWORK2軟件安全密鑰解密 Q:2057274183
1102629597
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 105 點
下載積分: 448 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-07-14
最后登錄: 2023-02-13
查看1102629597的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-05-13 14:51
Q03CPU+LD77MS16+(機器人無數據傳輸只有信號交握接線就行了)/有數據傳輸加CCLINK模塊
kiwso
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 411 點
下載積分: 2699 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2011-05-19
最后登錄: 2024-12-17
查看kiwso的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-05-13 23:41
Q03UDE+QD77MS16)  CC-LINK做為選項  線體太長時可以考慮用
機器人可以通過網線連接到PLC  寫套接字程序來和機器人通訊(為機器人剩下2張CC-LINK卡)