sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

sarazyn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 397 點
下載積分: 5319 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2019-04-03
最后登錄: 2023-03-11
查看sarazyn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-08 15:47
圖片:
變頻器拖動雙電機,每個電機有熱繼保護,熱繼常閉點串聯接入控制回路,常開點與變頻器故障輸出并聯后控制故障指示燈。變頻器一啟動故障燈就微亮,停止輸出則燈滅;按熱繼實驗按鈕,變頻器停止、燈滅(常開點沒有閉合,不然應該是高亮才對),請問這是什么情況,該怎么解決
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-08 16:25
RA RC變頻器故障輸出觸點,用繼電器過渡一下
自動化單機,生產線,項目編程調試!
sarazyn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 397 點
下載積分: 5319 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2019-04-03
最后登錄: 2023-03-11
查看sarazyn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-08 17:27
謝謝,正常了。
引用
引用第1樓tkggtdkjpl于2019-04-08 16:25發表的  :
RA RC變頻器故障輸出觸點,用繼電器過渡一下
sarazyn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 397 點
下載積分: 5319 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2019-04-03
最后登錄: 2023-03-11
查看sarazyn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-04-08 17:28
有人說用電容也行,有哪位知道該怎么選型和接線嗎?