sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-26 01:42
模塊是:SM332          
AO  8*12BIT
332-5HFOO-OABO
輸出都是4------20mA模擬輸出
shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 805 個
工控威望: 1139 點
下載積分: 4185 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2009-03-24
最后登錄: 2024-12-22
查看shcaoxianyon的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-26 06:13
你不用他就放在那里空著好了啊,你為什么要短接他呢     
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 960 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-12-20
查看明維修的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-26 07:14
不能短接,短接的話有燒模塊的危險!
hgz284631157
工控小君
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 424 點
下載積分: 1306 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-12-10
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-03-26 08:22
正常應該是不能短接的,但應該有保護電路吧,具體不知道內部是怎么樣的。
1421448580
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 333 點
下載積分: 13350 分
在線時間: 873(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2024-12-20
查看1421448580的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-03-26 18:44
AO 電流輸出 正常輸出的時候 模塊正輸出電流,負流入電流,顯然 流入與流出電流是一致的 為啥不能短
又如電流傳感器的副邊,可以短路,忌諱開路
所以如果配置成電流輸出了 短路是正確的