設備程序是前一位師傅寫的,同樣的設備和程序。 因為設備異常運行不了,讀取了程序監控發現,C17一個是接通的(不正常),另外一個是斷開的(正常),程序反復看了好幾遍都不明白,C17里的值顯示是0,但是對比了兩臺機的程序發現一臺設備的C17是接通的,另外一臺是斷開的,截圖了兩臺設備的同一位置,那位大神幫忙分析一下是什么原因,謝謝! |
---|---|
|
seafar
目前C#
級別: 家園常客
|
監控D88/D89/D90/D91你就明白了 |
|
---|---|---|
|
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園常客
|
二樓說的沒錯,監控這幾個值,應該是D88=0 |
---|---|
|
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
|
PLC是逐行掃描,要把 M8002、C17 SET M139 這2行程序放到 OUT C7 D88之后 RST C17之前。至于2個PLC不一樣的結果,那是PLC的問題。 |
|
---|---|---|
|