sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-18
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-13 14:58
個人認為,比如氣缸異常,不管手動自動任何時間產生都應報警提示且保持。
因為有可能是氣缸卡住等原因造成,存在一定的隱患。所以提示不可以取消。
但是為了可以消除掉異常原因,手動時我覺得又不能阻止操作。所以
異常時自動停止,手動可操作氣缸。這樣的思路有沒有什么問題請大神們指點。
ronny.0921
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 1061 點
下載積分: 703 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2018-01-03
最后登錄: 2024-07-09
查看ronny.0921的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-13 15:14
自動時,異常警示+異常停止
手動時,異常警示
或是可以點選異常處理方式
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lvpretend) 感謝分享!
  • 下載積分:+3(13771165220)
    hgmgwe
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 695 個
    工控威望: 1907 點
    下載積分: 10686 分
    在線時間: 904(小時)
    注冊時間: 2007-12-01
    最后登錄: 2024-12-20
    查看hgmgwe的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-03-13 16:26
    不管手動、自動,我是一般小氣缸6秒信號不正常就異常提示,信號正常才能消除異常。

    自動時不能手動操作(但看情況,特殊要求可以自動時手動操作,比如自動異常跳出窗口畫面處理完成可以繼續下一個動作)

    手動狀態,異常時可以手動操作
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13771165220) 嗯好的看來還是根據情況。
    一條毛毛蟲
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 23 個
    工控威望: 544 點
    下載積分: 2 分
    在線時間: 45(小時)
    注冊時間: 2019-02-13
    最后登錄: 2024-12-22
    查看一條毛毛蟲的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-03-13 17:51
    一般的氣缸正常只有二個行程,這個做保護很容易的
    akaiya
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 191 個
    工控威望: 334 點
    下載積分: 1400 分
    在線時間: 99(小時)
    注冊時間: 2013-05-03
    最后登錄: 2024-12-06
    查看akaiya的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-03-13 19:48
    異常發生時停止自動
    手動操作不影響
    如果步續多可以考慮再啟動回路如何做成
    shcaoxianyon
    你的觀望俺的希望
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 805 個
    工控威望: 1139 點
    下載積分: 4185 分
    在線時間: 394(小時)
    注冊時間: 2009-03-24
    最后登錄: 2024-12-22
    查看shcaoxianyon的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-03-13 20:09
    氣缸上面可以裝個磁環開關什么的來確定氣缸是否動作,重要的部分可以將其他工位的工作全停掉就可以了
    wangnaizhi
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1273 個
    工控威望: 1449 點
    下載積分: 5484 分
    在線時間: 896(小時)
    注冊時間: 2015-08-31
    最后登錄: 2024-12-21
    查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-03-14 08:39
    看具體情況吧  有異常邏輯總好過沒有異常邏輯的
    lzmtxp99
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 491 個
    工控威望: 707 點
    下載積分: 1866 分
    在線時間: 508(小時)
    注冊時間: 2010-12-16
    最后登錄: 2024-07-25
    查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2019-03-14 15:52
    手動一般不做異常提醒,看需要吧,氣缸一般不做,伺服電機會做,自動時報警停止自動,保持停止動作,可以切換成手動去調試有問題的氣缸,
    lvpretend
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1264 個
    工控威望: 1434 點
    下載積分: 3697 分
    在線時間: 324(小時)
    注冊時間: 2015-07-20
    最后登錄: 2024-11-29
    查看lvpretend的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2019-03-14 16:03
    自動時異常,停止+警示,加入報警數據庫,警示不可消除。
    手動時異常,警示,加入報價數據庫,警示可消除。
    檢修時異常,警示,警示可消除。