![]() 問下大家 圖,12,13,14,號腳的含義, 還有1,2,3,號腳接三線制溫度傳感器,和接兩線制溫度傳感器,分別該怎么接 |
---|---|
|
711022027
級別: 網絡英雄
![]() |
12/13/14是一副常開與一副常閉觸點,13腳是公共端COM,13與14是常閉,12與13是常開。1、2引腳接的二線傳感器是熱電偶,是毫伏信號,所以有正負,三線制的是PT100熱電阻。 |
---|---|
|
lu_zhao_long
級別: 探索解密
![]() |
如果有詳細的溫控儀的型號或許更好回答你的問題。 僅就以截圖來看,作為繼電器輸出的話,12/13 兩腳之間是常開觸點,13/14 兩腳之間是常閉觸點。若作為 固態繼電器 SSR 的控制輸出 ,則 13腳接 SSR 控制信號的 “+” 極,14腳接 SSR 控制信號的 “-” 極。 若輸入信號是熱電偶的話,則接入 1/2 兩個腳,2腳接熱電偶的 “+” 極。 若輸入信號是熱電阻的話,則接入 1/2/3 三個腳,2/3 兩個腳接熱電阻,1腳與2腳是等電位的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
你好啊朋友
級別: 略有小成
![]() |
3樓正解,我接觸的一般都接固態繼電器 |
|
---|---|---|
|