sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-28
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2019-03-06 13:39
380V線圈接到220V也不一定能看出異常,也有可能是突然出個毛病,等你停下來又看不出來了,因為我就碰到過
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1098 個
工控威望: 1359 點
下載積分: 3451 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-12-28
查看bruce2020的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2019-03-07 22:26
剛進廠不久。廠里是日本的設備,有AC110V  AC220V  DC24V的繼電器。一不小心接錯了,如低壓線圈接到高電壓。燒很正常的事,因為長得很像,又能插要座子上。很快掛了。當是學費吧。
yanshu
加油中國
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 5085 點
下載積分: 5620 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2024-05-16
查看yanshu的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2019-03-08 09:02
DC24還接到220V。結果直接爆。低壓接高壓直接燒給你看。要不直接爆米花 高壓線圈接低壓電。 不會工作的。動作不了。
只是一個打醬油路過滴!吃瓜群眾。
迪迦奧特曼
寧靜是奢侈的奢求。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2458 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2018-03-30
最后登錄: 2024-08-30
查看迪迦奧特曼的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2019-03-08 16:50
2樓贊一個,高電壓接低電壓線圈會燒觸點,低電壓接高電壓線圈電磁力不夠難吸合,基本上沒反應,也不會燒。
SO最好匹配線圈電壓
寧靜是奢侈的奢求。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 7562 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-27
查看sanlihu的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2019-03-12 16:46
220V線圈接380V,電壓過高,接觸器快速吸合后,鐵芯磁飽和了,電流很大,時間長點會燒
380V線圈接220V,線圈吸合的力量不夠,鐵芯無法吸合,磁阻大,電感小,線圈流過的電流也很大,到時間也會燒。若是接觸器的反力彈簧差點,吸合距離短點,也能吸合,但是線路電壓一波動(國標范圍內)接觸器會跳開。
吉圓電氣 QQ751673698
好久不見啦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 429 點
下載積分: 7177 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2018-04-30
最后登錄: 2020-05-21
查看好久不見啦的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2019-03-12 21:25
我認為:
從理論上講,兩種情況都會燒掉線圈的。
220線圈接380v不要講,
380v線圈接220v時,由于鐵芯不能閉合,造成電流過大,燒毀線圈。
[ 此帖被好久不見啦在2019-03-12 21:31重新編輯 ]
shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 805 個
工控威望: 1139 點
下載積分: 4185 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2009-03-24
最后登錄: 2024-12-25
查看shcaoxianyon的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2019-03-13 20:19
這個問題我就遇到過,220V的上380V的電有可能一通電就燒了,380V的上220V的電,吸合很費勁一直抖動,然后你設備就危險了啊,所以要避免這種事情的發生啊     
孫亮亮
孫亮亮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 100 點
下載積分: 397 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2019-02-14
最后登錄: 2022-04-18
查看孫亮亮的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2019-03-13 20:57
  兄弟,我有一次把24V的接觸器換到了220的電路上,一送電,呼呼的冒煙,哈哈。從那以后,我每次換接觸器都會看一看線圈的電壓等級,這才是實踐出真知啊,哈哈