liushaopeng
需非標自動化制造.改造等找我,有謝!
級別: 工控俠客
|
請教各位大佬!關于變頻器或伺服的主回路斷路器選擇,你們一般是選擇的C型還是D型啊?我個人覺得變頻器與伺服算是軟起動器,應該用C型就行吧?為什么網上好多說要用D型?還請各位大佬賜教一二!謝謝! |
---|---|
|
liushaopeng
需非標自動化制造.改造等找我,有謝!
級別: 工控俠客
|
加了變頻器或者伺服也會波動很大嗎?主要是C型與D型曲線價格不一樣! |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
|
C型也可以!如果是設備廠商還是建議用D型的,D型脫扣電流要大一些!免得以后給自己找麻煩!實際在你用變頻與伺服的情況下,兩款斷路器最大的區別就是瞬時脫扣電流不一樣了,都只是起短路保護,過載都有驅動器本體來完成! |
---|---|
|