FX5U有兩個485通訊界面,使用RTU模式搭配ADPRW指令,
但不了解的是如何判斷由CH1還是CH2執行通訊?
陳夢瑤
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 125 點
下載積分: 523 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2018-12-08
最后登錄: 2024-11-24
查看陳夢瑤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-27 10:05
圖片:
自帶的就是CH1
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2138 點
下載積分: 2239 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-12-20
查看小八哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-27 10:44
別糾結了   4個串口  只能一個使用MODBUS指令  
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2138 點
下載積分: 2239 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-12-20
查看小八哥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-12-27 10:45
你串口設定哪個 就是哪個
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-12-27 10:45
引用
引用第2樓小八哥于2018-12-27 10:44發表的  :
5樓  發表于: 2018-12-27 10:56
是4個串口   只能設定其中的一個串口位 modbus通訊  別理解錯了
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-12-27 14:24
引用
引用第5樓小八哥于2018-12-27 10:56發表的  :
是4個串口   只能設定其中的一個串口位 modbus通訊  別理解錯了

謝謝知道了臺達部分MODBUS可分開設定三菱這部分4通道只能擇一使用對吧