圖片:
圖片:
臺達EH3讀儀表數據怎么寫正確
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-20 10:09
LDP M1013
SET M1122
LD M1000
MODRD K1 K0 K2
LD M1127
MOV D1050 D50
MOV D1051 D51
RST M1127

以上,主要通訊程序,僅供參考
可以查看一下臺達的編程手冊,MODRD的相關指令說明
2018工控狗
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 144 點
下載積分: 3336 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2018-01-11
最后登錄: 2021-06-05
查看2018工控狗的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-20 10:12
為什么要讀兩個值出來,重量不是只有一個數據嗎
2018工控狗
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 144 點
下載積分: 3336 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2018-01-11
最后登錄: 2021-06-05
查看2018工控狗的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-12-21 14:54
這個只有的D1050的值讀出來是正確的,就是儀表顯示重量。D1051的值不清楚是哪里來的。兩個表運行一段時間后,其中一個表會掉線,讀不出來數值。只有把該表斷電重啟才能讀出來
引用
引用第1樓fjqz00于2018-12-20 10:09發表的  :
LDP M1013
SET M1122
LD M1000
MODRD K1 K0 K2
LD M1127
.......
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-21
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-12-22 11:47
用你的的COM2去讀 先把COM2和你儀表的通訊格式對上 然后設置成RTU模式 然后直接用MODRD指令去讀就可以了 效驗碼什么的 PLC內部會自己算好 出來的數據在D1070~D1085里面吧 一般出來的數據是從D1073開始的 因為D1070數據是那個從站 D1071 D1072是出來的數據長度 后面的就是你要的數據 PLC或者觸摸屏和儀表通訊很簡單的 什么都不用你寫的 協議 效驗什么的都給你寫好了 直接用對應的指令就可以了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-12-22 20:56
用臺達自帶的向導
自動化單機,生產線,項目編程調試!
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1086 個
工控威望: 1228 點
下載積分: 2954 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2024-12-22
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-12-30 09:48
直接用觸摸屏和儀表通訊,這儀表的通信方式很顯然是MODBUS rtu方式,觸摸屏里用宏指令,在需要的時候把數據傳輸給PLC
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 13860 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-12-18
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-01-13 13:21
5樓說得對,臺達有通訊程序向導,你只要填參數,程序自動生成,而且支持modbus指令很方便