陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
|
我用MPI數據線,如附件圖片所示,用starter軟件連接西門子S120_CU310_DP變頻器,怎么搞都是連接不成功,提示如附件圖片所示,是不是驅動沒裝好?還是其他什么原因,這MPI的數據線的驅動去哪下載?該怎么樣才能連接成功呢?以讀取變頻器的參數設置。 |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
這個適配器的驅動,在step7 5.4 sp5以上版本自帶了。s120走的dp通訊,你適配器插到plc了嗎?適配器支持你的dp總線的通訊速率嗎? scout功能更強大,包含了starter軟件的。 這個控制器支持232串口通訊。 |
|
---|---|---|
|
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄
|
無法連接到選定的目標設備!是原裝適配器嗎?連接到MPI口了嗎?能和step7軟件連接上嗎?看來你是個新手。 [ 此帖被xiakebiao在2018-12-18 18:12重新編輯 ] |
---|---|
|
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
|
大佬,我這不是連step 7軟件,是連starter軟件,連的是S120變頻器,不是PLC,線纜是好的,沒問題 |
|
---|---|---|
|
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
|
大佬,我這不是連step 7軟件,是連starter軟件,連的是S120變頻器,不是PLC,線纜是好的,沒問題 |
|
---|---|---|
|
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
|
版主,我這個線是好的,連西門子的PLC沒問題的,我現在線是插在變頻器上的,就是用STARTER軟件連變頻器,怎么也通訊不上,不知道是什么原因。 |
|
---|---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
你的數據線在PLC上測試過DP沒有?有些數據線MPI沒有問題,DP就有問題。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
s120點dp通訊口帶了24v電源了嗎?問你是否連接到plc,就是因為這個通訊適配器需要從plc接口取電的,你連接到s120了,你的適配器的mpi power usb指示燈亮了嗎? 這個適配器支持的通訊速率也不高的。 考慮走232口吧,s120帶了232串口的。 |
|
---|---|---|
|
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
|
連的時候mpi power usb指示燈都有亮的哦,走232串口的話,是串口線就可以吧,那選用的驅動到時該選用哪個? |
|
---|---|---|
|
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
|
這根線DP那就沒測試過哦,MPI線還能適合DP通訊? |
|
---|---|---|
|