sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

默默無聞的貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 130 點
下載積分: 712 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2017-06-03
最后登錄: 2019-02-01
查看默默無聞的貓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-12 11:25
    我有個FX2N-2AD模塊 ,變送器是4-20MA輸出的,2AD模塊采集到4MA時 還有400多的值,對應不了 4MA時的采集值,請問這需要怎么調。
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-12 12:37
FX2N-2AD的手冊上寫的是  4-20MA 對應0-4000



會不會已經被 調整過?有個小螺絲可以擰。但很麻煩。
樓主留言:
這個模塊剛買的沒有動過。但不知為何零點不對
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
人機工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 106 點
下載積分: 473 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2022-09-08
查看人機工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-13 09:22
2AD的調試特別麻煩 推薦4AD的
樓主留言:
主要是坑都挖了,只能自己填了