CPU:Q03UDE+QJ71C24N模塊 與一臺啟動打碼機進行無順序協議通訊。 打碼機在電腦端串口測試時輸入十六進制 "01 47 02 03 0D" 能夠自動打碼。 現用PLC控制,編寫程序和設置如下: |
---|---|
|
聞道樓
級別: 探索解密
|
手動發送時反饋發送完成,但打碼機一直沒反應,是我程序寫的有問題還是設置的問題? 求高手幫忙分析分析! PLC端232端子的4-6/7-8也都短接了。 |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
發送的是ASCII H3130 H3734 H3032 H3033 H0D或"01470203"再加上HOD發送的個數改為8個 |
|
---|---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
參數的結束碼改成OD試下 |
|
---|---|---|
|
聞道樓
級別: 探索解密
|
01 47 02 03 0D 對應的文本ASSIC碼是: “G” 我串口發送 “ G“ 也可以! 這個設備是個鐳馳氣動打碼機 |
---|---|
|
聞道樓
級別: 探索解密
|
文本顯示的不完整…是類似亂碼的東西 |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
把模塊參數無協議設置的結束碼改為0D |
|
---|---|---|
|