wangxiweng
做到老,學到老,還有三樁學不到。
級別: 略有小成
|
圖片:
1.T108 #10 是延時線圈嗎? 后面那T108又是他的觸點嗎? 2set r37012 是保持嗎? res 也是復位嗎?怎么保持復位可以這樣直連(串聯)? |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
把程序的梯形圖上傳來分析。 |
|
---|---|---|
|
kokosu
級別: 略有小成
|
圖片:
另外告訴你基恩士超好用,可以通過注釋反檢索,太有用了。不需要記住那些特殊繼電器。比如,“定位”,輸入這幾個漢字,特殊繼電器就排列出來了,選擇相應的就可以了。 [ 此帖被kokosu在2018-11-02 19:16重新編輯 ] |
---|---|
|
bruce2020
級別: 論壇先鋒
|
是的。基恩士,融合松下、三菱、西門子的特點。做通信特別方便。做伺服一看例子就會。尤其與基恩士的產品做通信。很方便。其他的品牌轉基恩士的PLC程序也方便。 |
---|---|
|
luelyzeng
歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
級別: 工控俠客
|
T108就是延時線圈,沒錯,只是KEYENCE可以這樣編輯而已 |
|
---|---|---|
|
hong0618
早上好,各位
級別: 探索解密
|
基恩士最方便的一個地方是快捷鍵輸入,不論西門子的A,還是三菱的LD或者不加等等通吃。輸入RST自動跳到RES,深有感觸。 |
|
---|---|---|
|