zhangqi_1234
級別: 略有小成
|
1、用萬用表測量RX-與SDB、RX+與SDA、TX-與RDB、TX+與RDA之間是否接通。 2、連接方式是RS485 4W(就是RS422,四線制連接),屏的參數設置是RS485 2W(二線制連接)。兩者不相符。要么選RS485 2W,要么把RX-與TX-、RX+與TX+分別接在一起,做成二線制連接。 3、有一種說法,PLC系統設置(2)是針對RS232/485-ADP(適配器)的,對于485-BD板的,應設置D8120。設置了D8120,就不能選擇PLC系統設置(2)。 |
---|---|
|
kcai_fly
級別: 略有小成
|
今天有壇友在問FX1S和屏通訊的事情,正好前段時間把這個問題解決了,這里把問題點匯總一下,其中有一些很LOW的錯誤,也算給大家當個反面教材,不要重復我的錯誤。 首先,HMI里面屏的參數一定要正確;我上次就是把威綸通的MT6070IH錯誤選成了TK6070IH,導致很久都沒有通訊成功; 其次,就是你的通訊線的端子要連接正確;我上次就是把九針接口的1、2端子錯接成4、5端子而通訊不成功。 最后FX1S只支持485 2線制,所以不要用4線制。 上述3點改正以后,屏和PLC通訊很好,速率9600或19200都可以。 |
---|---|
|