xulin_xy
級別: 探索解密
|
大家好!~ 我想問問各位高手,,我的流量傳感器的是脈沖信號,,,我現在用高速計數器來做流量監控,,,請大家給一個思路 |
---|---|
|
mosheng1234
級別: 論壇先鋒
|
思路你自己已經講了,就是高數計數器。 小型機輸入的前面幾個點一般都有高數計數功能,大型機需要個高數計數模塊 樓主留言:謝謝你的回答 這個思路方向是沒有問題 但 具體的程序怎么來寫 有沒案例 讓參考下 我 比如說 我的流量傳感器的量程是0-10L/min |
---|---|
|
xulin_xy
級別: 探索解密
|
謝謝你的回答 這個思路方向是沒有問題 但 具體的程序怎么來寫 有沒案例 讓參考下 我 比如說 我的流量傳感器的量程是0-10L/min 對應的脈沖數0-10000。這個用什么指令來計算? |
---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
|
高速計數口,對應高速計數器就行了 |
|
---|---|---|
|
廖俊斌
技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
級別: 略有小成
|
可以用脈沖信號的上升沿做累加計數,0-10L對應為0-10000脈沖,那么1L就是1000個脈沖信號了。 比如用寄存器,D0做+1。需要注意最好用32位寄存器。 |
---|---|
|
xulin_xy
級別: 探索解密
|
可以幫簡單的寫一段嗎? |
---|---|
|
廖俊斌
技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
級別: 略有小成
|
圖片:
|
---|---|
|
yjm1yjm
學海無涯
級別: 探索解密
|
哈哈哈!你這簡單的一段是夠簡單的,人家還想讓你把分度算好了,你一個計數器搞定了! |
---|---|
|