   西門子s7-200 plc是否存在斷電很久(一年多,兩年)重新上電后容易出現故障的通用毛病,許久之前,兩塊224XP因設備暫時不用,停電一年多后開機出現故障亮紅燈,STOP燈亮,運行開關撥動無效,使用PC通過PPI連接無法通訊,這次又兩塊222出現類似的毛病,也是斷電了很久,現象也是一樣,記得之前還有226出現過,我想200的程序應該是保存在EEPROM中的,應該是不會丟失的,不是程序丟失的毛病,況且程序丟失的話,通訊應該是沒問題的,不知大家誰也有見過類似的毛病沒有? 是電路板哪里的毛病?
    記得以前碰到過很多的200的電源板的毛病,自己查資料,查看電路元件及作用等,最后把200電源板問題的通用毛病解決了,這次又發現了這是一大類新的問題,不知誰有心得,給分解下~,謝謝~   題外話說下,西門子200的PLC質量真是不可恭維~  不知大家的意見
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-17 08:06
機器十年以上,你長時間停電,各種奇怪問題總之很多,老化電路板的問題,會導致很多你想不到的問題,所以,建議出廠十年以上(電器件出廠日期,不是設備制造日期),要想繼續使用,以下兩點個人經驗和建議:
1.經常通電,或者控制系統不斷電
2.升級改造成新款控制系統
漂泊的石頭人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 610 點
下載積分: 2790 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2018-07-17
最后登錄: 2024-12-16
查看漂泊的石頭人的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-17 10:39
        可以設置個時間經常通電
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 905 個
工控威望: 4296 點
下載積分: 587 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-08-20 16:03
斷電時間過長,PLC系統程序丟失了,建議返售后維修。
king_jia
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 120 點
下載積分: 550 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-10-18
最后登錄: 2018-08-23
查看king_jia的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-08-22 15:11
是程序丟失了還是數據丟失了呢
leijun1224
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看leijun1224的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-08-22 18:34
我的一些200plc工程剩貨放置多年,現在拿出來通電試一下也出現你說的狀態!不知為什么?
yj87964960
一切隨緣,相聚是緣,愿我們工控結緣,攜手共進
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 110 點
下載積分: 698 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-08-12
最后登錄: 2024-09-26
查看yj87964960的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-08-22 19:07
沒有修的價值了,更換升級西門子的SMART 或1200系列吧