sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

雪水里的魚
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 49 點
下載積分: 781 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2018-06-28
最后登錄: 2018-07-10
查看雪水里的魚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-05 10:43
我看手冊 ,松下伺服脈沖和方向有兩套接法 ,一種是OPC1,PULS2;  OPC2,SIGN2
一套是PULS1,PULS2;SIGN1,SIGN2
我該怎么選擇接線方法啊 ,大神求教~
不知道為什么插補了圖片,請見諒~
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-05 11:11
OPC1+PULS2、OPC2+SIGN2是24V集電極輸入形式的接法,PULS1+PULS2、SIGN1+SIGN2是5V差分形式的接法。OPC1+PULS2、OPC2+SIGN2與PLC對接的時候不需要加2k或2.2k的分壓限流電阻;PULS1+PULS2、SIGN1+SIGN2直接與差分輸出的定位模塊連接,如果和小型PLC或帶高速輸出功能的中型PLC的CPU連接時,需要加2k或2.2k的分壓限流電阻。
不習慣ta
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 191 點
下載積分: 944 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2018-04-16
最后登錄: 2024-07-11
查看不習慣ta的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-05 15:29