sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hzl831018
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 328 點
下載積分: 2141 分
在線時間: 434(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2024-12-26
查看hzl831018的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-21 11:00
一臺設備有8個電機,在觸摸屏上設置8個按鈕選擇要開啟的電機,比喻選擇1.3.4.6號電機,選擇的電機運行2分鐘,跳到下一個電機運行2分鐘,以此循環,我想請教一下下我要怎么去編程
龍海兒
走不完的自控之路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 986 點
下載積分: 603 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2024-08-29
查看龍海兒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-21 11:25
思路簡單,用順序控制即可。 8個電機對應8步,S1--S8  
選擇完成后自動跳入S1,里面判斷第一個電機有沒有被選中,如果選中,開始啟動電機,并且計時,時間到跳轉S2。
如果此電機沒有被選中直接跳轉S2,
每步如此循環,最后一步跳到S1.
前面再加一些,準備程序。里面再加一些,故障停止點之類的,這個程序就完成了。
樓主留言:
非常感謝,你這樣一講,頓時開竅了,感謝
走不完的自控之路
eae21040001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看eae21040001的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-21 11:27
深圳易連電子,做端子我們是專業的,有需要端子臺、接線端子的客戶可以打電話咨詢我,華生,電話13809892946
龍海兒
走不完的自控之路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 986 點
下載積分: 603 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2024-08-29
查看龍海兒的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-21 11:44
你這個是,做什么用的呢,8個電機
樓主留言:
我們這里還40幾個伺服的設備,不奇怪,要求需要
走不完的自控之路
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-25
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-06-21 12:05
圖片:
我用變址和BON指令在臺達上面做過 下面是我用三菱做的一個 模擬了一下 沒有問題 這個需要注意一下掃描周期的問題
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52412 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-27
查看john42tw的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-06-21 13:00
圖片:
Q  參考看
樓主留言:
謝謝,你這個是順序啟動,我要求是每次只接通一個電機,每個接通兩分鐘,循環接通著來
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-25
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-06-21 15:15
估計我的思路 樓主可能沒有看出來
樓主留言:
哈哈,還真是.......
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52412 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-27
查看john42tw的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-06-22 08:46
圖片:
引用
引用樓主hzl831018于2018-06-21 11:00發表的 延時輸出選擇程序思路 :
8樓  發表于: 2018-06-22 10:57
圖片:
改一下對應的參數 就可以用了
土鱉電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 689 點
下載積分: 781 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2024-10-30
查看土鱉電工的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-06-22 21:46
學習了,樓上幾位思路各有不同
shenyuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1174 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2018-01-30
最后登錄: 2024-12-26
查看shenyuan的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-06-25 11:43
圖片:
嵐露瀟雨
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 149 點
下載積分: 3353 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-05-15
最后登錄: 2023-07-04
查看嵐露瀟雨的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-06-27 09:22
引用
引用第8樓wangnaizhi于2018-06-22 10:57發表的  :
改一下對應的參數 就可以用了

操作沒問題,但是你狀態輸入的M0~M7被你自己清空了,你的判斷只能執行一次,不能循環了。加一步按鈕狀態的轉存,大于7的時候再加載就可以用了。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go