yy249677480
級別: 略有小成
|
我的定位模塊同步控制,虛擬軸控制兩個同步軸,同步軸jog ,位置控制都正常,但是設置成速度控制的時候,虛擬軸運轉,兩個同步軸狀態顯示同步控制中,但是不運行,無報警。 |
---|---|
|
yy249677480
級別: 略有小成
|
描述:圖1JOG同步運行,正常
圖片:
描述:圖2,位置控制運行,也正常
圖片:
描述:圖三,速度控制,軸4運轉,同步軸無反應
圖片: 上圖看現象,定位控制和JOG,主軸和從軸都可以運行。但是在速度控制的時候,只有主軸運轉輔助軸不運轉。請教是什么問題 |
---|---|
|
yy249677480
級別: 略有小成
|
自己頂一下,沒人知道么,還是這個模塊不支持同步控制下的速度控制,只支持JOG和位置控制 |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
什么原因樓主 |
|
---|---|---|
|
云皮兒
級別: 探索解密
|
我的qd77ms16 設的虛擬軸帶兩軸同步 運行一年了 昨天突然出現 set兩軸同步狀態 軸的狀態還是待機中 原點復歸和jog都報549。怎么解決機器已經開不起來了 |
---|---|
|
yy249677480
級別: 略有小成
|
模塊上面的一個參數設置錯誤 |
---|---|
|
yy249677480
級別: 略有小成
|
549什么報警?我手冊好像沒看到。還有他的狀態是待機中說明沒有切換到同步狀態,你看一下模塊MD.31.MD26他的狀態 |
---|---|
|
yy249677480
級別: 略有小成
|
我有把我的程序發出來。你可以參考一下。參數是PR.21,你更改進行更新。我不知道你的問題是不是跟我一樣 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |