使用一款新的溫度控制器,PLC,或者人機界面的時候,首先要做的是多看使用手冊,說明書,而且要看的非常的仔 細,有的時候做不出來不是因為說明書上寫的不夠詳細,而是因為看的不夠仔細,而且做事情應該沉住氣,越是看的著急 越容易忽略重要的東西。 當然實在做不出來也不能在那裡死磕,及時的求助專業的人員或者生產廠家,但是一定要把遇到的問題,描述的準確, 看到的現象描述清楚,無歧義。才可以,你遇到的問題可能他們其他的客戶早就有遇到過。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
遇上方知有
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
級別: 家園常客
|
|
|
---|---|---|
|
catfree
虛心向各位學習!!!
級別: 工控俠客
|
不能再同意了,寫的很好啊。 |
|
---|---|---|
|
ajiang_th
級別: 略有小成
|
確實是這樣,千萬不要以為自己什么都知道了而不請教別人,要知道天外有天人外有人,要知道學海無涯。 |
---|---|
|
bruce2020
級別: 論壇先鋒
|
確實是由于思維不夠開闊而在這方面吃過虧, 維修設備,當時是一臺韓國EZI MOTION步進馬達,用的是點位控制,不是脈沖控制的。 因為控制器壞了,要更換控制器。新的控制器是升級版的。 直接用舊控制器的參數下載到升級版的控制器里,運行PLC,自動運行,馬達不工作。手動控制可以。 在這里花了很多時間。沒有頭緒。 最后的解決方法,去參看另外一條生產線,相同工位的控制器的PLC對應控制器信號I/O的時序圖,截圖保存。 再把升級版控制器的PLC I/O時序圖截圖保存。比較發現,升級版控制器的時序圖有的0或者1狀態不一樣。所以必須修改控制器的設置。實際上光看軟件控制器里的設置含義,也就是說舊控制器設置為0,升級版控制要設置1.遇到這樣情況,就要很小心。 不是熟手,容易出錯, 當然就算是廠家更新了東西,我們也是要做好,新舊控制器的參數的是否能通用,這點算是教了學費,有的可以全部通用。但是有的,是要經過修改的。搞維修設備的,很多都會中過這類似的地雷問題。所以思維要開闊,否則腦袋不機靈,找到問題點就會花很長的時間。實際情況需要判斷,分析,變通,比較,等等。才能柳暗花明又一村。 維修設備和設計設備,用的思維是不太相同的。在實際情況中,會有各種類似烏龍,接錯線,電磁閥管子接錯,控制器信號設置錯誤,運動拖鏈里非柔性專用拖鏈cable等引起的信號接觸不良,故障的出現無規律可循等,都會影響你的判斷力,很多問題可以導致一個結果,但是等你解決了問題,找到了root cause,發現僅僅是很多問題里的其中一個問題引起的。如何快速的從最開始就能鎖定和縮小問題的范圍,讓處理故障的時間更短,這是需要好好總結經驗的。對于以后的維修和設計,完善程序報警信息。讓維修起來有更多更直接的線索去查找。 遇到一個束手無策的問題,實際上也知道是一個很小的問題,但是就是沒有頭緒,就需要理由非尋常的方法來解決。時間快,目標準。 [ 此帖被bruce2020在2018-06-09 14:59重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
迪迦奧特曼
寧靜是奢侈的奢求。
級別: 論壇先鋒
|
說到底,實踐才是檢驗真理的唯一標準 |
|
---|---|---|
|