sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jiangping
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 47 點
下載積分: 675 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-05-31
最后登錄: 2018-05-31
查看jiangping的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-31 12:52
如題,歐姆龍PLC與位移傳感器的RS422通訊問題請教
歐姆龍PLC是CP1H,PLC上面第一個串口是接觸摸屏的,沒有問題;第二個串口是RS422模塊,接位移傳感器的RS422串口(通訊格式是默認的9600,8,1,n),PLC模塊后面的開關DIP1#-DIP4#是OFF,DIP5#、6#是ON,PLC這邊一直讀不到位移傳感器的數值。



串口接線:

PLC通訊模塊         位移傳感器端
SDB+…………………… RXD+
SDA- …………………… RXD-
RDB+……………………TXD+
RDA- ……………………TXD-
jiangping
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 47 點
下載積分: 675 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-05-31
最后登錄: 2018-05-31
查看jiangping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-31 12:55
接線后,PLC串口模塊上的COMM指示燈常亮,但是不閃爍(應該是沒有通訊上)
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-31 15:05
引用
引用第1樓jiangping于2018-05-31 12:55發表的  :
接線后,PLC串口模塊上的COMM指示燈常亮,但是不閃爍(應該是沒有通訊上)

樓主不知道你是否用的是cif11通訊板,按照你的撥碼開關設置1,4off 剩下的on,應該是采用2線制485接法,接線接rda-,rdb+,
然后程序參數設置正確,模式選擇串口網關,然后就是程序程序地址對應問題,不知是否采用modbus協議,方便的話發程序截圖看下
jiangping
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 47 點
下載積分: 675 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-05-31
最后登錄: 2018-05-31
查看jiangping的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-31 20:50
圖片:
我是根據歐姆龍官網的接法接線和開關設置的,如下圖,
這樣是否正確呢?
jiangping
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 47 點
下載積分: 675 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-05-31
最后登錄: 2018-05-31
查看jiangping的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-31 20:53
傳感器的通訊協議是422的,所以PLC這邊是用的422模塊CP1W-CIF11
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-06-01 08:50
之前看錯了,你1-4撥off,5,6on,是422接法,現在連上了嗎?