大家好!
         如題,如何通過監控伺服驅動器的某些參數,有效的判斷伺服電機突然失去負載,例如用來判斷聯軸器斷了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-31 12:00
負載率一下子降了很多。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
793259309
玩轉PLC
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 228 點
下載積分: 4390 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2024-12-12
查看793259309的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-01 15:13
引用
引用第1樓ymmfa于2018-05-31 12:00發表的  :
負載率一下子降了很多。

那是不是我采用通信來實時讀取伺服的負載率,就可以達到這個檢測要求?
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-01 16:09
如果是脈沖控制的,不好判斷,如果是總線方式的,可以讀到驅動器上的當前負載率,如果負載率下降很大,就說明電機失去負載了。
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-11-13
查看secgo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-06-02 17:07
樓上正解
耗子扛刀
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 190 點
下載積分: 19274 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-05-04
最后登錄: 2023-04-12
查看耗子扛刀的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-06-03 11:19
學習哈,謝謝
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3815 個
工控威望: 4270 點
下載積分: 139162 分
在線時間: 6531(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-22
查看lin10663的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-06-04 08:08
扭力檢測
    
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 226 點
下載積分: 32213 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2023-01-22
查看shmu-g的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-06-04 08:27
測量驅動器總電流應該行,用個小阻值電阻串聯到驅動器供電電路,用PLC檢測電流
793259309
玩轉PLC
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 228 點
下載積分: 4390 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2024-12-12
查看793259309的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-06-04 08:35
引用
引用第7樓shmu-g于2018-06-04 08:27發表的  :
測量驅動器總電流應該行,用個小阻值電阻串聯到驅動器供電電路,用PLC檢測電流

測電流,試過,不行。電流波動太大了,不好取比較值。
793259309
玩轉PLC
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 228 點
下載積分: 4390 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2024-12-12
查看793259309的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-06-05 12:53
引用
引用第3樓michael.guan于2018-06-01 16:09發表的  :
如果是脈沖控制的,不好判斷,如果是總線方式的,可以讀到驅動器上的當前負載率,如果負載率下降很大,就說明電機失去負載了。

如果是用以太網總線或者光纖總線的話,基本上可以實時的監控負載率,
但是如果是用485總線,那就有點尷尬了,貌似會非常滯后,等收到數據,
可能已經撞車了。你們覺得呢?
ranbin
學無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 449 點
下載積分: 6547 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2018-04-04
最后登錄: 2020-10-22
查看ranbin的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-06-05 13:39
速率要快只能夠總線!