關于伺服回原點的一些疑問:1# 原點回歸在接線是接3個信號 (兩個極限和原點信號) 原點帶dog搜索是幾個信號 3個還是4個???
                                                    2#那種找原點準確點,一般都是負值 是否要用絕對指令走完這一步???
                                                    3#回原點兩種指令找到的是機械原點還是程序中的原點?????
                                                    4#在位置控制模式下 回原點找不到位的話 下面用絕對指令好 還是相對指令好?????

哪位大神可以給一個回原點的程序學習一下嗎  最好三菱的  ,準確的找到原點的程序  !!!!!!謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(阿維59) 真誠感謝!
    學者來
    Never give up dreams
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 147 個
    工控威望: 278 點
    下載積分: 7040 分
    在線時間: 280(小時)
    注冊時間: 2018-01-08
    最后登錄: 2024-12-20
    查看學者來的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-05-24 08:02
    哪位路過的大神看到解惑一下  拜謝!!!!!!!!!!!!!!!
    wangnaizhi
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1273 個
    工控威望: 1449 點
    下載積分: 5484 分
    在線時間: 896(小時)
    注冊時間: 2015-08-31
    最后登錄: 2024-12-21
    查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-05-24 08:14
    一般有原點信號的回的都算是機械原點  回原點ZRN和DSZR 沒有說哪個準 哪個不準的 回原點的最后的方式是一個的 都用到回原點指令 但是之前的動作你可以自己設計的 或者自己設計回原點指令
    michael.guan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 196 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 593 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2018-03-23
    最后登錄: 2024-07-21
    查看michael.guan的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-05-24 08:51
    1# 帶dog點的原點復歸時,有的PLC要求是3個(CW限、CCW限和dog),但多數PLC都要求是4個(CW、CCW、dog和原點),起始dog點就是原點接近點,使用帶dog點的原點復歸時,一般是當dog點傳感器檢測到檢知片之后開始減速,然后到原點時停,像三菱Q系的QD75的定位單元的話,一般是設dog后多少距離是原點位;
    2# 如果是使用常規的原點復歸的話,多數PLC都帶有原點中間方式,就是檢知片會在傳感器兩側移動2次,檢測出檢知片寬度,然后計算出檢知片中點的位置,再低速移動到檢知片中點的位置,并給當前位置值清零;目前很多PLC都帶有初始位置設定功能,并可以根據需要設定是否自動返回初始位置,如果選擇自動返回,當伺服原點復歸完成后,會自動移載到設定的初始位置坐標,這個功能起始主要是為了在整機(伺服/步進模組較多時)原點復歸時,各模組之間避讓用的;
    3# 一般的脈沖控制方式的定位單元進行原點復歸的話,主要是返回軟件原點,即指示會將對位單元的當前坐標清零,不過目前很多PLC的定位單元都有編碼器清零輸出,把它和伺服的編碼器清零輸入連接后,就可以清除伺服編碼器的當前脈沖值,也就實現了返回機械原點的功能;或者是使用總線式定位單元,并用絕對值式編碼器伺服,也可以解決返回機械原點的功能;
    4# 實際應用中出現原點不到位的幾率很低,一旦發生原點找不到位的情況時,會嚴重影響伺服/步進模組的定位精度,所以當出現原點不到位的情況時,必須要排查原因,否則在設備運行時難免會發生不該有的機械碰撞等故障。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(明月松間照) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(qinliang998)
  • 下載積分:+1(學者來)
    東敏123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 151 個
    工控威望: 269 點
    下載積分: 718 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2018-03-27
    最后登錄: 2024-03-27
    查看東敏123的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-05-24 09:15
    請教一下樓上,如果直接用fx系列plc自帶的脈沖輸出控制伺服,是不是不需要機械原點傳感器,如果是運動過程中伺服斷電增量式編碼器斷電也不受影響?是靠plc記住自己發過的脈沖數,然后返回到原來的位置嗎?這點有點不太清楚,麻煩指導
    nightblueblu
    道阻且長,窮且益堅。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1025 個
    工控威望: 1848 點
    下載積分: 258 分
    在線時間: 1129(小時)
    注冊時間: 2017-02-09
    最后登錄: 2024-12-21
    查看nightblueblu的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-05-24 09:29
    無論用什么方式回原點    原點傳感器是必須要的
    Your happiness is everything.
    michael.guan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 196 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 593 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2018-03-23
    最后登錄: 2024-07-21
    查看michael.guan的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-05-24 09:34
    引用
    引用第4樓東敏123于2018-05-24 09:15發表的  :
    請教一下樓上,如果直接用fx系列plc自帶的脈沖輸出控制伺服,是不是不需要機械原點傳感器,如果是運動過程中伺服斷電增量式編碼器斷電也不受影響?是靠plc記住自己發過的脈沖數,然后返回到原來的位置嗎?這點有點不太清楚,麻煩指導


    原點傳感器是必須要加的,雖然有些PLC在斷電之后是可以將當前脈沖值保存的,但是在斷電之后很難保證沒有人為的動過伺服/步進模組,導致實際的機械位置發生變化。
    在運動伺服控制系統中,dog點可以不用(除了個別定位單元只有dog輸入沒有原點輸入),但是原點信號是必須要有的。
    另外,在對運動伺服進行控制時,如果系統斷電,不管使用的是增量式編碼器還是絕對式編碼器,當系統重新上電之后的第一件事,就是要對伺服進行原點復歸。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(東敏123) 真誠感謝!
    wrc0124
    級別: 家園常客

    精華主題: 0
    發帖數量: 150 個
    工控威望: 559 點
    下載積分: 3416 分
    在線時間: 35(小時)
    注冊時間: 2018-05-14
    最后登錄: 2024-08-09
    查看wrc0124的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-05-24 11:40
    學習啦
    libin520
    雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2429 個
    工控威望: 2860 點
    下載積分: 4598 分
    在線時間: 1204(小時)
    注冊時間: 2008-10-24
    最后登錄: 2024-12-16
    查看libin520的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2018-05-24 12:13
    這個得看你用的是什么馬達和控制器,便宜的,對精度要求不是很高的。無需感應器。用撞塊式來進行回原點操作。對于這種馬達,就要設好它的軟限位。它可能一個感應器也沒有。工作位設好后。把軟限位設好。就可以了。
    需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
    wul2.4g
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1958 個
    工控威望: 2156 點
    下載積分: 48665 分
    在線時間: 556(小時)
    注冊時間: 2009-07-30
    最后登錄: 2024-11-18
    查看wul2.4g的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2018-05-24 12:30
    向各位學習了!
    hong0618
    早上好,各位
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 198 點
    下載積分: 1298 分
    在線時間: 76(小時)
    注冊時間: 2018-05-28
    最后登錄: 2024-12-14
    查看hong0618的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2018-05-28 16:20
    請教下,3樓的CW限 CCW限與伺服里面的POT NOT區別?
    小姐姐騷啊
    zyw406
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 75 個
    工控威望: 1930 點
    下載積分: 3976 分
    在線時間: 56(小時)
    注冊時間: 2018-01-23
    最后登錄: 2024-07-22
    查看zyw406的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2018-05-31 08:46
    講的都很好,學習了
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go