sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 426 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2024-11-12
查看2310036294的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-19 11:20
圖片:
就是我在部件庫建立好了一個 4心電纜, 然后在圖紙中放置這個電纜時出現了問題

如果一根導線的兩端都是設備的話,這個電纜 能用
如果導線的一頭有中斷點的話,這根電纜就不能用了,怎么回事?

如下:W1  W2兩個電纜,W1標志的導線有一頭是中斷點, W2兩頭都是設備,
但是出現了W1不能在圖紙中出現  ,W2卻可以   。已經選擇了全部重現分配都不行。
passray
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1657 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2013-05-25
最后登錄: 2024-12-16
查看passray的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-26 15:53
針對W1編號的電纜,你這個中斷點要和別的中斷點關聯起來。而且中斷點必須要有接線的地方,比如端子,設備等。否則邏輯上是錯誤的!所以,W1不會生成電纜報表!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(2310036294) 熱心助人!