sunxinbei
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
請教各位大神:我的伺服不能反轉,程序如下圖,不知道什么原因,能回原點,發脈沖能轉,伺服驅動器是MR-J3-10A,伺服參數都是默認參數,沒變動過,伺服參數如附件文件,接線圖也放這里,大神幫幫我看看把,搞了2個月,還是沒明白什么原因。 |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
1、原始參數你能回原點? 2、在兩極限中間任意位置都可以回原點? 3、看你程序 PLC是3U的 回原點后 你監控 D8340=0? 4、PA13改成0201h或0211h 樓主留言:正負極限沒接 伺服參數我是從伺服軟件里復位所有參數后上傳到驅動器里的,請問PA13是什么功能?改成0201h和0211h是什么意思呢? |
|
---|---|---|
|
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_ 貼合
級別: 家園常客
|
你要看看方向的線有沒有接好,把DDRVA或者DDRVI K9999 D0 Y0 Y4和DDRVI K-9999 D0 Y0 Y4 還有三菱伺服默認是正反轉脈沖模式,但是三菱PLC只支持脈沖+方向模式!你沒有改過參數,99%是你的模式沒有選擇! 樓主留言:請問脈沖加方向的模式參數是不是樓上所說的PA13? |
|
---|---|---|
|
堅決不飄
級別: 探索解密
|
單獨寫一個PLSV讓電機正反轉,條件為兩個按鍵試試,這樣可以先排除程序。還有有沒有用調試伺服軟件試運行過。 樓主留言:伺服調試軟件調試過 可以JOG運行 也可以定位走 |
---|---|
|
zjh0102
級別: 論壇先鋒
|
看看Y4有沒有在其他地方用了 樓主留言:Y4其他地方沒用,程序只是單獨發脈沖的一個小程序測試的 |
---|---|
|
llyyll
級別: 探索解密
|
99%是伺服驅動器的參數沒改,對著伺服驅動器手冊改為脈沖+方向模式保證好。 |
---|---|
|
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
|
可手動伺服,看一下伺服是否正常,正常后把控制模式換成 脈沖+方向 就好了 |
|
---|---|---|
|
source08
級別: 網絡英雄
|
控制模式沒有選好吧,要脈沖+方向!還有沒有可能方向輸入點燒壞。 |
---|---|
|
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
|
把伺服的模式改成脈沖加方向,在試,不能用原始的參數 |
---|---|
|