gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
|
如果溫控表是模擬量輸出的話,你可以把模擬量輸入變頻器,達到控制變頻器運行的目的。 |
|
---|---|---|
|
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
級別: 論壇先鋒
|
我見到過,我的分析如下:利用溫控器的警報輸出點來控制風機變頻器的多段速,溫度低時用快速加大進風量,溫度達到時維持一定的風量,溫度高時就降低風速減少進風量。 |
|
---|---|---|
|
lch8478
級別: 略有小成
|
真正的技術就是這個? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lch8478
級別: 略有小成
|
你有沒有試過只用PT100來控制變頻器的頻率?只是PT100電阻不帶變送輸出,不用溫度變送器,要求閉環控制。PT100直接接到變頻器,變頻器根據PT100的阻值變化控制風機,用于柴油發電機冷卻散熱。 |
---|---|
|
江流天地外
級別: 家園常客
|
選擇有摸擬量輸出和PID控制模塊的溫控儀,設置好控制溫度及PID參數,用摸擬量輸出控制變頻器頻率就行了。 |
---|---|
|