在學習資料中有時會看到說急停開關要用常開符號的,但從急停開關結構上來說應該是常閉的啊!為什么要用常開符號呢?是和PLC種類和廠家有關系嗎? |
---|---|
|
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
|
急停開關都是常閉的,你可以想象一下急停開關壞了或者線路斷了,如果接的常開,那就無法急停了,如果是常閉就是一直急停,這樣才能保障安全 |
|
---|---|---|
|
ma924888027
級別: 網絡英雄
|
標準的是要用常閉的,有時候我們的急停要用不同的狀態實現兩個功能,就會用到常開。我使用過 |
---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
|
如果是靠線路做的急停用常閉 如果是程序上的急停 常閉常開都行 |
|
---|---|---|
|
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
|
一般有關安全的信號都選用常閉,表示信號在才是安全范圍,一旦信號不在就是存在風險。像安全光幕、急停開關,連伺服的報警信號都是常閉的 |
|
---|---|---|
|
jum1982
級別: 家園常客
|
有一點別搞錯了,PLC里急停信號的常開常閉都可以用的。按鈕的觸點一般用常閉的。 嚴格來講,急停是常閉觸點連接控制電源的,只要急停一觸發,所有控制回路都要斷電。 只不過很多人為了圖方便,把急停按鈕接到PLC輸入后用PLC的程序控制急停,這樣是會造成控制回路響應延遲,但這個時間非常短,一般要求不高還是沒有問題的。 |
---|---|
|