威綸通的屏連接fx1n的plc,一切正常。改成步科的屏后,調整了接線。按照fx1s連接(沒有fx1n),能使用M。但是數據單元D就是無法連接。
它只有一個D_word 的單元,沒有D單元。連接后設置成讀寫都是同一個單元,但還是無法讀寫 D500 單元(其它D單元都無法訪問)。

問了客服,說就是使用這個單元。有經驗的高手,請指教一下,謝謝。
ketangsz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 149 點
下載積分: 392 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2011-07-04
最后登錄: 2024-01-03
查看ketangsz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-21 15:16
你選擇選擇2n/3G那個試試,我用1n鏈接ET100的,選1s根本就連接不上,選2n那個可以。