三菱GS2110連接兩個FX3u主機,PLC距離屏有30米左右,屏上自帶一個422口,一個232口,一個以太網口。一號plc和屏用422連接,2號PLC用232連接的話距離比較長怕會連不上,問下大家有沒更好的辦法。 |
---|---|
|
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
|
圖片:
有一種無源232轉485,你買兩個,把232傳輸的那個兩頭都是轉到485,你明白我的意思嗎? 樓主留言:真誠感謝!這個辦法不錯,穩定性怎么樣 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
chenhanfu
級別: 略有小成
|
1個PLC加FX3U-CNV-BD+FX3U-ENET-ADP走以太網通信較好。 樓主留言:謝謝,這個也有考慮過成本高了 |
---|---|
|
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
|
如果用以太網,成本又得增加了。 |
|
---|---|---|
|
wayu
級別: 論壇先鋒
|
屏的RS232轉RS422,然后直接連PLC的編程口. 樓主留言:謝謝,普通的232口轉422都能用嗎 |
---|---|
|
wayu
級別: 論壇先鋒
|
當然可以用,用有電源的那種轉換器。 注意PLC側的接線,不要用FX3U-485BD,無法和GS2110通訊。 FX3U-485BD不支持編程協議連接。 樓主留言:真誠感謝!幫忙看下如果用FX3u-422BD這樣接線對不對,圖在下樓, |
---|---|
|