三菱GS2110連接兩個FX3u主機,PLC距離屏有30米左右,屏上自帶一個422口,一個232口,一個以太網口。一號plc和屏用422連接,2號PLC用232連接的話距離比較長怕會連不上,問下大家有沒更好的辦法。
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 4194 點
下載積分: 1481 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-12-22
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-28 17:43
圖片:
有一種無源232轉485,你買兩個,把232傳輸的那個兩頭都是轉到485,你明白我的意思嗎?
樓主留言:
真誠感謝!這個辦法不錯,穩定性怎么樣
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(wangyuh7400)
  • 聯系電話15071699246,QQ296686949
    chenhanfu
    級別: 略有小成

    精華主題: 0
    發帖數量: 80 個
    工控威望: 348 點
    下載積分: 440 分
    在線時間: 168(小時)
    注冊時間: 2007-09-11
    最后登錄: 2024-12-03
    查看chenhanfu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-12-29 08:00
    1個PLC加FX3U-CNV-BD+FX3U-ENET-ADP走以太網通信較好。
    樓主留言:
    謝謝,這個也有考慮過成本高了
    gzcjx555
    QQ  296686949
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 507 個
    工控威望: 4194 點
    下載積分: 1481 分
    在線時間: 353(小時)
    注冊時間: 2014-02-15
    最后登錄: 2024-12-22
    查看gzcjx555的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-12-29 08:16
    引用
    引用第2樓chenhanfu于2017-12-29 08:00發表的  :
    1個PLC加FX3U-CNV-BD+FX3U-ENET-ADP走以太網通信較好。

    如果用以太網,成本又得增加了。
    聯系電話15071699246,QQ296686949
    eledesigner
    懂一點點
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1806 個
    工控威望: 2068 點
    下載積分: 2717 分
    在線時間: 2231(小時)
    注冊時間: 2009-08-21
    最后登錄: 2024-12-21
    查看eledesigner的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-12-29 08:59
    屏的232口轉485,連3u加485BD板。
    wayu
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 408 個
    工控威望: 1445 點
    下載積分: 85371 分
    在線時間: 474(小時)
    注冊時間: 2008-08-01
    最后登錄: 2024-12-21
    查看wayu的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-12-29 09:27
    屏的RS232轉RS422,然后直接連PLC的編程口.
    樓主留言:
    謝謝,普通的232口轉422都能用嗎
    wayu
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 408 個
    工控威望: 1445 點
    下載積分: 85371 分
    在線時間: 474(小時)
    注冊時間: 2008-08-01
    最后登錄: 2024-12-21
    查看wayu的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-12-29 12:26
    當然可以用,用有電源的那種轉換器。
    注意PLC側的接線,不要用FX3U-485BD,無法和GS2110通訊。
    FX3U-485BD不支持編程協議連接。
    樓主留言:
    真誠感謝!幫忙看下如果用FX3u-422BD這樣接線對不對,圖在下樓,
    wangyuh7400
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 201 個
    工控威望: 1604 點
    下載積分: 4391 分
    在線時間: 141(小時)
    注冊時間: 2016-08-15
    最后登錄: 2024-12-14
    查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-12-29 15:29
    圖片:
    幫忙看下用RS232轉422這樣接線對不對,謝謝了,紅色是422BD8針圓口的針腳號
    [ 此帖被wangyuh7400在2017-12-29 15:34重新編輯 ]