qinchenglim
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
2個電流互感器1個熱繼如圖所示接線,互感器400/5,熱繼該選多大的才能正常保護電機? 電機132KW AC380V 先謝謝各位大神 |
---|---|
|
文杰工控學習
用心回復,用心交流
級別: 略有小成
|
熱繼電器的規格主要是根據所要保護的負載選擇,現在你的負載時一個三相電機功率是132KW,根據負載算出電流,熱繼電器可選負載電流的1.2-1.5倍。我是根據我多次做控制柜的經驗所說。望謹慎參考 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
|
現在把握不準的地方是:2個互感器與熱繼的那種接法,熱繼第3相的電流與前面2相電流的關系。 懂得計算的大神幫幫忙 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
電機電流到400A才選擇整定保護電流7A左右的熱繼。 根據你的電機實際電流選擇吧。 |
|
---|---|---|
|
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
|
選5A的熱繼電器就OK了 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
|
首先要知道你的電動機額定電流到底是多少(要查銘牌),然后根據400/5來計算在額定電流時互感器二次側的電流是多少(不會大于5A),再乘以1.2~2.5就是熱繼電器的整定電流了。 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
沒有見到這種接法,好像是兩個線的電流值等于第三根的電流。 是這樣的話,電流一般不會大于5安。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|