ydb135386027
級別: 探索解密
|
照著書上寫了一個程序,工業洗衣機,啟動X2 Y0 進水,上水到X6水位 開始正轉Y1 2秒后反轉Y2停2秒再正轉,重復3次,再排水Y3到低水位X0,再脫水Y4,脫水10秒后再上水到X6再正反轉3次,脫水 排水,最后洗滌工作完成報警Y5,報警3秒后整機停機,待機。 X3是停機 現在的問題是Y5 工作3秒后沒有整機停機,而是Y0再次進水,和書上除了時間以外,一模一樣請教各位大師看看問題出在哪里。 |
---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
|
當你可以自己找到原因時證明你是真學到東西了。 |
|
---|---|---|
|
ydb135386027
級別: 探索解密
|
前幾天我的另一個貼子也是照著教材上抄的,結果運行時竟然和仿真不一樣,仿真正常,只是我用的是WORKS2 ,教材上用的不是。 |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
|
多數教材中的例子,由于涉及到個人的勞動成果和版權,因而作者通常不會把完全正確的程序代碼,一字不漏的寫入書中,會在某些關鍵細節中略作改動。或者直接用初次編寫且未調試成功的程序代碼。書中的例子,只供參考,從中學習思路。不能完全照搬,否則,有80%以上的概率不會成功。 |
---|---|
|
何啟海
級別: 略有小成
|
你學的是一個思維,并不是他的技術,我2013年去應聘2500元一個月的電工時,對方主管叫我畫一個星三角,我把傳統電路,PLC程序,都畫出來了,最后他冒一句你的電路有問題,我說您指點。他說那3個中繼沒有必要。我起身離開的時候說了一句,我用2個接觸器都能做出來。在實際運用中加中繼轉換是常見的(尤其是PLC運用中)所以你學的是思維。并不是拿來主義。因為時也運也。例如FX2控制FX2-2DA就需要些一串程序,當FX3U控制FX2-2DA就一條指令就好了。 |
---|---|
|
ydb135386027
級別: 探索解密
|
我是要用正確的程序來熟悉基本的,簡單的用法,沒想到教材上都有問題,只是幾個簡單的東西,教材都是錯的,怎么讓人學?13年電工2500?真的有點低 了。 |
---|---|
|
ydb135386027
級別: 探索解密
|
大師;腦袋都想破了呀,還沒想出來怎樣解決。 |
---|---|
|
鄧鑫123
級別: *
|
第116步那個C1 K2 循環了兩次后還是返回到了第一步,好像在下面加個C1的常閉就可以了,因為之前返回到了第一步,無法報警,所以后面的程序都沒有執行,所以會一直循環下去,目測是這個樣子的 |
---|---|
|