jum1982
級別: 家園常客
|
公司最近兩年用了 至少20 臺雷賽的步進驅動器,期間斷斷續續出現至少5臺方向轉換失靈,讓采購的小妹詢問供應商,結論是我的控制回路電壓( DC24V)過高,讓我用5V電源。用雷賽的驅動器就是為了不用處理這個24V電源,而且雷賽的驅動手冊上明明寫的信號5-24V通用。 不知道有沒有人和我出現過同樣的問題? |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
步進電機脈沖和方向默認是5V 電源是24V的,請勿搞混 PLC一般是24V的,一般要求pls+和dr+要串2.2K的電阻(2K的也可以) 除非他們驅動器內部有跳線 一般沒有 有跳線也是差分跳線 |
|
---|---|---|
|
jum1982
級別: 家園常客
|
我知道一般的步進驅動器都規定了一定要接5V的信號 但是雷賽這個是可以5-24V兼容的。
|
---|---|
|
zhanggh2017
級別: *
|
其實只要沒有標注5V的步進驅動器,都需要串2K電阻的;一般情況下使用是沒什么問題,但是速度頻率一旦變大,電壓就會升高,所以就會燒壞~~~~ |
---|---|
|
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
|
我上次也沒串電阻,里面的貼片直接燒糊了,后來自己換了個電阻可以了,然后方向那里串了電阻 |
---|---|
|
ma924888027
級別: 網絡英雄
|
雷賽的步進電機必須串2K電阻,它的驅動電流應該接近17mA,過大會燒壞里面的光耦 |
---|---|
|
ylmonline
級別: 探索解密
|
學寫了,看來還是不要偷懶的好,國產的很多東西都不成熟,老老實實加電阻比較靠譜 |
---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
|
為了市場,什么都敢吹,但是個人還是覺得串一個電阻吧,不然最后麻煩的還是自己 |
|
---|---|---|
|