項目有個內容,檢測門的開關狀態,不知道用那種傳感器合適。有觸點的機械式限位開關暫不考慮,怕時間久了誤動作,接近開關的話只能檢測金屬吧,而且檢測距離最大好像也才10mm,感覺一定得安裝好才行,想問一下有沒有哪種型號檢測距離會大一點,還有是不是可以用光電開關來檢測,求助各位大神。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215062 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-03 07:24
如果你那門在移動狀態做不到移動間隙在正負2毫米的話可以考慮以下方法。
用對射式光電開關,距離幾米幾十米多沒問題,精確度高點就用激光的!個人見解請勿砸磚!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-03 08:27
用帶極性的磁開關,這樣就不會有誤動作
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-03 09:32
光電開關就沒必要了。怕有問題用三線式的磁力扣開關。微動型。夠用。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
1421448580
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 333 點
下載積分: 13350 分
在線時間: 873(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2024-12-23
查看1421448580的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-12-03 09:58
普通的系統 總有存在誤動作的可能性
。。。。。。。。。。。。。。所以慎重推薦安全系統 如果這個門很重要
我現在也做一個門的控制 采用安全PLC
xuzhanily
kakasese
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-12-11
查看xuzhanily的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-12-03 10:17
推薦你使用安全門鎖開關,普通的光電開關也會有誤感應什么的。
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-19
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-12-03 10:24
檢測距離最大好像也才10mm,, 你從哪聽來的
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-12-03 10:31
超限位用機械式的安全!正常運作的用接近開關就可以了,但要注意安裝的地方,卷簾式的廠家已有這個功能,所以不考慮,旋轉式門的話還是安裝在門軸上檢測就行!
15966880271
人到中年,累彎腰
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 333 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2017-07-21
最后登錄: 2020-03-17
查看15966880271的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-12-03 10:32
要看你是什么樣的門,手動開關門還是自動門咯