樓主  發表于: 2017-12-02 12:18
請問變頻器輸出到電機之間可以加電磁開關嗎?
如果能?需要有其他保護裝置嗎?
如果不能?為什么?
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 926(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-12-25
查看xingzb2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-02 12:34
可以加有限制,但最好不加。
如果加,接觸器吸合以后,變頻器才可以啟動。變頻器減速停止以后,變頻器才可以斷電。
否則,可能因過電壓等原因,損壞變頻器。
希望能幫到你。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2561 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看cjm1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-02 12:41
加一個交流接觸器,和一個熱繼電器就可以保護了,變頻器本身就有過流保護
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-24
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-02 13:04
一般廠家的說明書都不建議加電磁開關。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-25
查看sanlihu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-12-02 16:27
為了現場檢修電機安全增加一個明顯斷開點時,考慮可以加一個,其它情況不應當加