怎么把Y0輸出的 脈沖記錄到D0里面, 我是想利用C1 從零記錄 C2 從零記錄 C3從零記錄 ,通過對比,如C1≥2000 輸出動作 繼續計數 C1 ≥8000 輸出動作 清零(在C1還沒有 ≥8000時候,也許C2 已經開始計數,C3同 ),總之 C1 C2 C3 輪流計數 任何一個≥2000 都輸出動作 ≥8000 輸出動作 清零 供下次重復使用. |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
啥plc? 為什么記脈沖 使用特殊寄存器啊 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
上個貼子說過的啊 【 DMOV D8340 D0 】 這樣就行。 從你提到C1 C2 C3這里,思路就有點歪了。。。 可以用下面這樣的語句: 【D> D8340 K50000】------------------【SET M0】 多段比較可以用: 【D> D8340 K10000】------------------(M1) 【D> D8340 K30000】------------------(M2) 【D> D8340 K50000】------------------(M3) |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
不能,只讀的。 |
|
---|---|---|
|
lihuaming68
級別: 探索解密
|
先把手頭PLC的編程手冊從頭看一遍, 不要死記硬背,至少用的時候知道有那么一個指令或一個特殊寄存器 等特殊的東西。 我編程的時候總得翻手冊查,搞得老板都以為我不會。 |
---|---|
|
jum1982
級別: 家園?
|
你暈不暈啊,M和D都搞不清楚,一會M,一會D,你讓看的人怎么看?想幫你都直接繞過了。基本的東西,要記清楚。 |
---|---|
|
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
|
外行人看就是這樣,
|
---|---|
|
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
|
數 超出了就自動溢出了,你記錄不到的。
|
---|---|
|