請教一下各位吧友,今天設置了一臺三菱J4伺服定位設備,通過FX3U控制的。 伺服驅動器設置了2000脈沖走一圈,結果我發2000個脈沖,電機走了將近一圈半,后來用設置電子齒輪比的方法,電機還是多走了將近半圈。 后來檢查一下,我發送1000個脈沖,結果驅動器里的反饋累計脈沖顯示4萬多,指令脈沖累計顯示1037,PLC的D8340寄存器顯示的是1000。 萬能的網友,請問這是怎么回事,第一次搞伺服電機,真心求教。 |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
你檢查幾個問題 1、發脈沖前將指令脈沖累計清零 如果你2K個脈沖 接受就可以對比 一般不會有這個問題 2、檢查這款伺服編碼器精度 是否你電子齒輪比計算錯誤 3、還有一種情況 接受脈沖范圍 有的伺服是可以這是200K、650K的 集電極的接法是這個范圍 不知道你用的是新驅動與否 舊的恢復出廠設置重新設定 這個我是遇到過 100K的脈沖 使用的接受650k的頻率 會造成濾波錯誤 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
|
我懷疑是樓上說的第三種 |
|
---|---|---|
|
非人類0608
級別: 探索解密
|
J4伺服的PA13參數里的脈沖串濾波器參數改為選擇500KPPS以下,PA13調成“X2XX” |
---|---|
|
qq282112254
學習學習使我快樂
級別: 略有小成
|
圖片:
為什么我這說明顯示的是500M不 500K?這些代表什么意思呢? |
|
---|---|---|
|