sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
mfkdnip
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 105 點
下載積分: 667 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-11-23
最后登錄: 2018-08-22
查看mfkdnip的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-23 12:32
想通過A電機一編碼器發出的脈沖數來控制B電機的轉速,具體如下:
AB兩電機都由變頻器控制,A電機的速度是外部電位器給定,現B電機要和A電機實現聯動,其速度和A電機的速度成比例,比如A電機是1200轉/分,那要求B電機是600轉/分,當A電機為1500轉/分,那B電機為750轉/分。一直以這個比例同快同慢。
我現在的思路是:1。給A電機裝一編碼器發脈沖給PLC。
2。PLC通過接收到的脈沖個數計算出A電機的實時速度。
3。以A電機的速度除以一個系數輸出到D/A模塊。
4。D/A模塊輸出的電壓給B電機的變頻器來控制其輸出頻率。
因不懂PLC的數據轉換,所以不會編程,求大神們幫忙寫一個程序并詳細說明一下!
我的郵箱地址是zcx@baohing.com
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-23 13:06
變頻器一般通過電壓(電流)控制,也有通訊。

以0~10V = 0~60HZ 而言

=>D/A模塊輸出6V電壓給A電機
=>D/A模塊輸出3V電壓給B電機
就OK
mfkdnip
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 105 點
下載積分: 667 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-11-23
最后登錄: 2018-08-22
查看mfkdnip的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-23 13:52
感謝,能否給個簡單的程序實例,發到我郵箱,謝謝了!
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-22
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-23 15:00
好簡單
測頻
發模擬量
項目、視覺、通訊QQ3515716
mfkdnip
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 105 點
下載積分: 667 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-11-23
最后登錄: 2018-08-22
查看mfkdnip的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-12-04 15:56
怎么都沒人理啊!各位大神,求大家幫幫忙了。以上說的這個問題還沒解決呢!!
jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-12-20
查看jum1982的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-12-04 16:26
1.測電機1轉速,編碼器接X0。
  

2.根據電機1轉速算出電機2轉速,轉換成要輸出電壓的數字量。


3.將該數字寫入模擬量輸出模塊。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-12-04 16:27
引用
引用第4樓mfkdnip于2017-12-04 15:56發表的  :
怎么都沒人理啊!各位大神,求大家幫幫忙了。以上說的這個問題還沒解決呢!!

1.PLC型號
2.模組型號,配置位置。
3.變頻器型號。
...........................

通通不詳,如何幫?

就算程式給你,也不見得能用。
mfkdnip
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 105 點
下載積分: 667 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-11-23
最后登錄: 2018-08-22
查看mfkdnip的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-12-04 16:52
感謝5樓這位大神,可否幫忙發到我的郵箱:zcx@baohing.com       萬分感謝了大哥!
嵐露瀟雨
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 149 點
下載積分: 3353 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-05-15
最后登錄: 2023-07-04
查看嵐露瀟雨的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-12-04 17:13
弱弱的問一句,需要編程嗎?直接設變頻器參數不就可以?
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1363 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2024-12-08
查看何啟海的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-12-04 18:42
我能不能說一句你別拿作業來忽悠自己,有一天踏上社會就知道了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(libin520) 贊成
    mfkdnip
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 12 個
    工控威望: 105 點
    下載積分: 667 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2017-11-23
    最后登錄: 2018-08-22
    查看mfkdnip的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2017-12-05 09:13
    題目就擺在那里,相信總會有熱心大神會幫忙解答的,感謝jum1982的程序,只是還有一點疑問,數據處理好了不是要從PLC寫入到擴展模塊中去嗎,好像要用到TO指令吧。
    jum1982
    級別: 家園常客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 197 個
    工控威望: 753 點
    下載積分: 695 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2014-02-12
    最后登錄: 2024-12-20
    查看jum1982的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2017-12-05 15:34
    他要是不懂,寫完他也用不了,模擬量輸出通道是哪個?接線方式是怎樣接?
    他要是略懂,寫到這里他也該自已寫下去了。
    術業有專攻,不是搞這個的強行去搞,只會費時費力,如果只是學習的話,這樣就夠了。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go